친환경 중성세관제를 이용해 8시간 순환세관 후 순환수를 채집하여 스케일제거 성능 확인.
스케일제거 작업을 확인 후 12시간 침전시킨 후 스케일과 세관 순환수가 분리되어 있는 모습입니다
중성세관제는 급격한 화학반응에 의한 제거가 아닌 천천히 스케일을 용해시키므로
아주 미세한 분말 형태로 스케일을 제거한다는것을 입증하는것입니다
파주에 위치한 철도건설 부품을 제조하는 공정에 자동스포트용접기에 부착되어 있는
오일쿨러용 브레이징 판형열교환기를 분해하여 친환경 중성세관제 10%(9 : 1) 비율로 투입하여
8시간 무분해 순환세관을 실시한 결과 입니다